一、钢筋连接方式
钢筋直螺纹接头在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率),应符合下列规定:
1、接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;Ⅰ级接头的接头百分率可不受限制。
2、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅰ级接头或Ⅱ级接头,且接头百分率不应大于50%。
3、受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。
4、对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。
5、接头连接件的屈服承载力和受拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值的1.10倍。
6、钢筋机械连接的连接区段长度按35d计算。
7、钢筋直螺纹加工应符合下列规定:钢筋端部应切平或镦平后加再工螺纹,墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹。
8、钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,公差应为0~2.0p(p为螺距):钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。
9、安装接头时可用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过2p。
10、直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值。
11、钢筋机械连接接头的现场检验应按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,应以(500)个为一个验收批进行检验与验收,不足(500)个也应作为一个验收批。
12、对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。如有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取(6)个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合格。
13、现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时,验收批接头数量可扩大一倍。
现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋允许采用同等规格的钢筋进行搭接连接,或采用焊接及机械连接方法补接
对抽检不合格的接头验收批,应由建设方会同设计等有关方面研究后提出处理方案
14、钢筋端部不得有影响螺纹加工局部弯曲;钢筋丝头长度应满足设计要求,使拧紧后的钢筋丝头不得相互接触,丝头加工长度公差应为—0.5p~1.5p。
钢筋丝头的锥度和螺距应使用专用锥螺纹量规检验;抽检数量10%,检验合格率不应小于95%
15、钢筋端部不得有局部弯曲,不得有严重锈蚀和附着物;钢筋端部应有检查插入套筒深度的明显标记,钢筋端头离套筒长度中心点不宜超过10mm。
挤压应从套筒中央开始,依次向两端挤压,压痕直径的波动范围应控制在供应商认定的允许波动范围内, 并提供专用量规进行检查。挤压后的套筒不得有肉眼可见的裂纹。
二、钢筋施工质量通病37条,柱、墙、梁、板钢筋施工措施
一、柱钢筋
质量通病
1、梁、柱交接处核心箍数量不足。
2、直螺纹连接漏丝不均匀、电渣压力焊不饱满。
3、柱主筋变径错误、柱截面改变柱子收头不规范。
4、柱筋定位箍施工不规范,有钢筋偏位的现象。
5、柱箍筋规格 、加密区高度不符合图纸规范,柱箍筋漏绑等。
6、柱纵筋没有长短交错、露出长度不符合规范。
7、柱保护层未满足最小保护层厚度。
防治措施
1.施工班组长提高自己的责任心,根据层高及图集要求计算出该层应该套多少箍筋,跟工人进行交底,避免出现梁、柱交接处核芯箍现象。梁、柱交接处核心箍按10cm一道施工。
2.车丝人员先实验每种规格的丝头应该有几个丝、有多少长度,现场作业人员上下用螺纹钳拧均匀,保证柱子直螺纹连接上下露丝1个半。柱钢筋在采用电渣压力焊时,要注意焊包偏位、空洞,上下钢筋对齐,保证焊剂质量、把握焊接时间,电渣压力焊不饱满的及时割掉重焊。在绑扎过程中,需提前把焊渣敲打干净后再绑扎。
3.现场带班按图施工,钢筋翻样人员按图纸图集翻样,保证柱筋规格符合图纸、柱截面符合图纸、收头符合图集规范。
4.距混凝土成形面5cm一道,上部、中部再套一道。
5.柱箍筋规格、间距,加密区高度按图纸、图集施工。柱纵向钢筋与箍筋绑扎时,不容许跳绑,得全部绑扎到位。
6.加强钢筋翻样人员对图集的学习,按图集进行。
7.施工现场进行实测实量,保证钢筋保护层。
8.加强钢筋翻样与班组长对图集的学习,层边柱内侧钢筋、层中柱钢筋够直锚。
二、墙钢筋
质量通病
1.电渣压力焊焊包不饱满,上下筋错位,绑扎墙筋前焊渣未敲净。
2.下料有偏差,外墙竖向钢筋过长。
3.墙水平筋(外侧与内侧)在同一位置搭接,没有按接头百分率错开接头。
4.地下室外墙竖向钢筋接头位置错误。
5.外墙外侧无保护层,外墙外侧钢筋露筋后果很严重,最终把整个外墙破坏掉。
6.外墙纵筋弯折按墙厚减保护层,不知施工依据是什么。
7.墙纵向钢筋搭接长度过长,直接按墙高度布置。墙封时墙竖向钢筋应该是减去下面预留长度再加搭接长度。
8.墙拉筋绑扎不规范,要么间距不对,要么做法不对,要么没拉住墙水平筋,要么拉筋长度不对,施工时不是垂直拉而是斜拉。
防治措施
1.要注意焊包偏位、空洞,上下钢筋对齐,对于焊包不饱满、上下筋错位的电渣压力焊割掉重焊,绑扎墙筋焊渣未敲净。
2.钢筋翻样人员现场实测实量,根据图纸图集进行下料。
3.墙水平筋(外侧与内侧)按接头百分率错开接头。
4.地下室外墙竖向钢筋接头位置错误,根据规范外墙外侧竖向钢筋应位于墙高中间的1/3区域,外墙内侧竖向纵筋应位于墙高根部的1/4区域。
5.根据图纸说明选择合适的保护层,按方案间距将保护层挂上。
6.外墙纵筋弯折按图集施工。
7.剪力墙竖向钢筋搭接长度,在下料时需注意,按图纸、图集、规范要求施工。墙封时墙竖向钢筋长度应该是减去下面预留长度再加搭接长度。
8.墙拉筋按图纸、图集要求进行钢筋翻样,控制其长度与形状。按图纸要求进行绑扎墙体拉结筋,垂直拉。
三、梁钢筋
质量通病
1.部分梁筋未分开且未绑扎。
2.腰筋绑扎点数量过少,跳扎现象严重,拉筋跳扎现象严重。
3.梁底筋绑扎不到位,垫块数量少、或强度不足。
4.框架梁箍筋加密区长度不足。
5.二排筋间距过大。
6.大直径的钢筋采用绑扎搭接。
7.构造腰筋搭接长度偏长。
8.直螺纹漏丝偏多。
9.次梁底筋锚入支座长度偏长。
10.有抗震要求的框架梁,拉钩斜挂且未弯135°。
11.非抗震要求的次梁拉钩按135°施工,且按10d施工。
12.梁上部钢筋采用绑扎接头却未在接头位置加密箍筋。
13.主次梁交接处,主梁两侧附加箍筋遗漏。吊筋按次梁高度施工。
14.接头位置未在受力最小处,或相邻接头未错开。
15.梁支座负筋未按图集要求施工,长度不足。
防治措施
1.提高队伍的自身要求,先把梁抬高,用钢管支架固定,待梁上下钢筋包括腰筋全部绑扎完成后再把梁落下去。必要时与木工做好沟通,侧模不封,钢筋工进行底筋、腰筋的绑扎。对队伍进行要求,垫块每米一个(大梁并排垫两个)。要求队伍采购合格产品,提供合格证与质保书。
2.看清图纸说明是几级抗震,加密区间距一级抗震为两倍梁高、二、三、四级抗震加密区间距为1.5倍梁高。
3.梁面筋一、二排间距为一个钢筋直径(可用上排废料头垫上作为保证)。
4.构造腰筋搭接长度同锚固长度为12d。抗扭要求搭接长度同锚固长度。
5.车丝人员先试验每种规格的丝头应该有几个丝、有多少长度(可参考施工员手册),现场作业人员上下用螺纹钳拧均匀,保证梁直螺纹连接左右露丝1个半。
6.次梁底筋锚入支座长度,腰筋为构造筋时为12d且过梁中、为抗扭筋时才为抗震锚固长度。
7.有抗震要求的框架梁,拉钩直挂且弯135°。梁拉钩两端都加工成135°不好放,可以先一端加工成90°,待绑扎完后再用扳手弯成135°。
8.非框架梁是非抗震,其箍筋无需弯成135°,平直段也无需10d。如果非框架梁设计是按非抗震考虑,其箍筋的弯钩可做成90°,平直段长度为5d。
9.梁上部钢筋采用绑扎接头却未在接头位置加密箍筋,按规范要求在接头位置设置横向箍筋,间距实际是很难做到,如果按规范做,几乎变成全加密。梁纵筋最采用机械连接或焊接(非电渣压力焊),这样就不需要对接头进行箍筋加密了。
10.规范翻样、施工,接头位置设置在受力最小处(框架梁为上部纵筋为跨中1/3区域),相邻接头按图纸说明与图集要求错开。
11.按图集翻样,框架梁支座负筋长度:一排加筋长度为支座宽加1/3两侧较大净跨乘2加支座宽;二排加筋长度为1/4两侧较大净跨乘2加支座宽。
四、板钢筋
质量通病
1.板筋搭接长度偏长。
2.分布筋拉通布置。
3.板底筋伸入支座长度偏长。
4.马凳筋应具有足够的高度,保证楼板有效厚度。
5.板上部钢筋接头位置错误。
6.板接头百分率50%,未按25%施工。
防治措施
1.板筋按图集要求搭接错开。
2.分布筋与板负筋搭接15cm。
3.板底筋伸入支座长度5d且过梁中即可,板上部纵筋伸入支座,实际施工不管支座有多宽均按伸入支座对边弯折15d,当支座宽度不能满足锚固长度时才需要弯折15d,如果满足且支座很宽,板上部钢筋可以弯折,但弯折长度加在支座内平直段长度等于锚固长度即可,没有必要一定但到支座外侧,因视情况而定。楼层板底筋短方向钢筋在下,楼层板面筋短方向钢筋在上。
4.马凳筋应具有足够的高度,保证楼板有效厚度,等于或小于板筋直径一个规格。保护层按规范要求垫好,打混凝土有人守筋防止露筋。
5.板上部钢筋接头应在跨中。
6.板接头百分率按25%施工(符合图纸要求的情况下)。
大家好,本人专业分享工程施工干货,“了解您的所需,为您解决所难”是我的服务宗旨,为大家分享项目上的各种干货,欢迎评论区留言,告诉我您所需要的。
内容源于网络,版权归原作者所有,用于参考学习,如有侵权,请联系删除