资料工程 +关注 类别: 资料填写 发帖

回弹法检测混凝土强度问题答疑

. 资料填写 . 2024-01-08 09:22:03 . 浏览量 1851 . 评论 0 . 点赞 0 . .

收藏

回弹法是通过使用回弹仪进行混凝土抗压强度检测的一种方法。因混凝土的压缩强度与表面硬度相关,当混凝土表面使用冲击锤施加弹力时,其表面硬度与反弹高度成正比。其中表面硬度应取其回弹值,实现抗压强度估算。


回弹法检测混凝土强度具有设备简单、操作方便、测试迅速等特点,且不破坏混凝土结构,比其它检测方法具有更大优势。但回弹法在使用过程中还是会出现较多的操作不规范、随意性大、计算方法不当等问题,造成了较大的测试误差。

 

常见问题


01

问:1.混凝土楼板(板)泵送,可以使用回弹法检测底面吗,如果不可以怎么检测?2.基础筏板需要做钢筋扫描吗,是扫描顶面吗?

回答1

1.泵送的楼板不能用回弹法检测给推定値,如果只是自己看看楼板情况,可以做一下看看数据。楼板一般属于次要构件,只要有试块抗压的报告即可,不需要现场检测其强度,验收做楼板的钢筋保护层厚度就可以了。详见《回弹法检测混凝土技术规程》JGJ/T23-20114.4.1条文解释:

11.jpg


2.筏板基础一般不需要做钢筋间距和保护层厚度检测,如果要做可以做,在哪个部位做的写清楚,给出检测数据即可,不能进行评定。


02

问:关于回弹法,什么情况适合用钻芯修正?检测到不合格时可以使用吗?

回答1:当被检测的构件龄期、成型工艺、养护条件等方面的情况,与回弹法所用测强曲线的适用条件有较大差异时,可采用钻芯修正。一般选用总体修正量法修正。修正量可能是正值,也有可能是负值。

回答2

1.混凝土抗压强度的检测,当采用回弹法、超声回弹综合法、后装拔出法等间接法进行现场检测时,只要现场具备钻芯检测条件,都可以采用钻芯修正。

2.关于回弹不合格能不能采用钻芯修正的问题,已经回弹不合格,建议直接采用钻芯法看看混凝土强度。


03

问:浇筑日期超1000天了还适合做回弹检测吗,不适合的话应该做什么检测?

回答1:如果是鉴定的话,超过1000天可以用回弹法检测,GB 50292中附录K有相应的修正系数。如果不是做鉴定,龄期超过1000天,可以采用钻芯修正回弹法或者钻芯法检测。龄期不超过2000d,也可以采用超声回弹法检测。


04

问:混凝土底板是否可以用回弹法检测其强度?

回答1:取决于检测目的。简单用于评估可以。


05

问:我前几天去工地回弹,检测强度为C20,之后取芯强度为C34,差值比较大,以哪个数据为准?

回答1:根据试验的原理,回弹法检测的是混凝土表面的质量,钻芯法是检测混凝土内部的质量,检测结果还是钻芯法更精准。两个方法之间相差蛮大,可以看一下回弹和钻芯的部位情况。钻芯的部位如果是构件的底部,构件底部的石子会偏多一点,检测结果也会大一点。


06

问:采用回弹法检测混凝土强度,是不是构件需要累计温度600℃才可以,另外回弹原始记录需要体现温度和湿度吗?

回答1:回弹法检测混凝土强度,对构件的养护温度没有明确要求,对混凝土构件的龄期有要求,14-1000d,原始记录上注明龄期即可。


07

问:实际测试中,>C50<C6O的砼普通回弹仪和高强回弹仪检测出来的数据相差较大,应以哪一个

回答1:大于C50的混凝土采用回弹法检测,需要用高强回弹仪进行检测,采用JGJ/T294-2013《高强混凝土检测技术规程》。


08

问:请问用《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 232011对某一高层住宅进行分段检测,以楼层划分检测检验批,某些结构柱的回弹强度没有达到设计强度要求,主体结构报告中如何描述该检验批合不合格,还是只描述单个构件。

回答1:按规范JGJ/T23-20117.0.4条的规定进行判定。


09

问:有个项目已经封顶3年了,现在又委托做主体结构检测主要做钢筋保护层扫描和混凝土强度回弹,能否接?

回答1:钢筋保护层可以做,回弹法超过1000天龄期就不适用。超过1000d的可以用钻芯修正回弹法检测。


10

问:实体检测回弹时,是不是混凝土龄期必须达到28天龄期才可以检测?

回答1:混凝土龄期在141000天都可以用回弹法。超过1000天不能用回弹法判定混凝土抗压强度和出具监测报告,但是可以作为一个参考,可以采用钻芯法或者钻芯修正回弹法进行检测。


11

问:回弹法检测混凝土抗压强度检验,抽样中同类构件如何理解?柱和梁属于同类构件吗?可以划为一个检验批一块抽样吗?

回答1:这个同类构件一般指梁、板、墙、柱。梁和柱不是同类构件,受力的性质都不同,梁是受弯构件,柱是受压构件。


12

问:砂浆回弹的抽样规则在哪本规范有说明

回答1:抽样看GB/T 50315第第3章的3.3节,具体检测看第12章。


13

问:C45标号的混凝土,用普通回弹仪弹数值只能达到C40左右,但是用高强的回弹仪检测的结果就能达到C45,应该如何判定混凝土强度够不够?

回答1C45混凝土的抗压强度用普通回弹仪是可以检测的,主要在是否有于对应类型混凝土的测强曲线(按专用测强曲线→地方测强曲线→标准测强曲线的顺序进行选择,现在的商品混凝土大多都掺加了各种外加剂、所用的水泥中粉煤灰的掺量过多等异常情况较多。),回弹仪的率定值是否符合要求,回弹仪的保养是否到位,回弹时的操作是否规范,和是否用高强的回弹仪没有直接关系。


14

问:回弹法检测混凝土抗压强度时,对被测混凝土构件的厚度是否有要求。

回答1:水利和建工的规范对构件厚度都没有明确的规定。其中JGJ/T23-20114.1.4 规定,对于薄壁小型结构,如果约束力不够,回弹时产生颤抖,会造成回弹能量损失,使检测结果偏低。因此如果厚度太薄构件比较小,应加以可靠支撑,使之有足够的约束力时方可检测。


15

问:回弹法检测混凝土抗压强度,为什么回弹的测点不能布置在气孔或者外露石子上,且同一测点只能弹击一次?

回答1:回弹法检测,弹击在气孔上,回弹值会明显偏低。若弹击在石子上,回弹值会明显偏高。这两种数值与该测区的正常回弹值偏差很大。因此回弹的测点不能布置在气孔或者外露石子上。同一测点只能弹击一次,再次弹击时就不是原来的混凝土表面了。若重复弹击则后者回弹值高于前者,这是因为经弹击后该局部位置较密实,再弹击时吸收的能量较小从而使回弹值偏高。


16

问:采用回弹法和钻芯法检测混凝土强度,为什么同一测区的数据差距都特别大,以哪个数据为准?

回答1:从原理上就知道回弹法反馈的是混凝土表层硬度和强度的关系,不能完全反馈内部和强度相关的因素,另外其原材料本身组成、施工中的养护、用水量等在实际施工中会产生和测强曲线较大的差异。同样,采用钻芯法检测混凝土强度的影响因素也比较多。所以有差距是很正常的,当影响因素已尽可能排除时,一般应以钻芯法检测数据为准。


17

问:结构实体检测中回弹检测混凝土强度是必须测得吗,还是可以和600d互补?

回答1:按验收规范GB 50204来,回弹法检测混凝土强度不是必须检测项。验收最终还是看同条件试块抗压强度检测报告,只不过现在很多试块报告不真实,监督等政府单位不放心工程质量,要求做实体的混凝土强度检测。如果没有同条件试块抗压报告或者不合格,需要采用回弹取芯法,而不能只是回弹法检测。不过可能各地区出了自己的规定,执行还得看各地区的要求。


18

问:混凝土回弹检测28天强度不合格、40天检测合格!算合格吗?

回答1:混凝土的强度会随着龄期的增加而增加,你提的这种情况是存在的。回弹法有局限性,只是检测混凝土表面的强度,如果是看混凝土的实际强度是否合格,建议采用钻芯法检测一下混凝土强度。


19

问:回弹强度检测是不是每次都要测碳化深度,不管龄期多少?

回答1:如果只是采用JGJ/T 23进行回弹法检测,每次都要测定碳化深度,如果超过规范规定的14-1000d的龄期,这个时候需要采用钻芯修正回弹法。


20

问:回弹仪三次率定值分别为77 80 83 平均值80 是否可以正常使用呢?

回答1:在连续

回答2:回弹值应取连续向下弹击三次的稳定回弹结果。即不是只弹三下,在稳定以后开始。

回答3:虽然标准只规定的了率定值的平均值,但这种同一个方向3个率定值相差那么多显然有点不合理,建议保养下仪器。《回弹法检测混凝土技术规程》JGJ/T23-20113.2.2条第四款:

23.jpg