#1消防水系统水管的壁厚要求
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)8.2.5:埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。
8.2.8:架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。
8.2.9:架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于 DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。
《消水规》对管道壁厚没有明确要求。
钢管厚度参照《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2015)第5.9节介绍了管道镀锌层的各种要求,且其第5.9.1条镀锌方法:钢管镀锌应采用热浸镀锌法。
第4.1.1条:外径(D)不大于219.1mm的钢管按公称口径(DN)和公称壁厚(t)交货,其公称口径和公称壁厚应符合表1的规定。其中管端用螺纹或沟槽连接的钢管尺寸参见附录A。
表1适合焊接连接方式,附录A适合螺纹和沟槽连接方式
表1 外径不大于219.1mm的钢管公称口径、外径、公称壁厚和不圆度 单位为毫米
公称口径 (DN) 外径(D) 系列1 外径(D) 系列2 外径(D) 系列3 最小公称壁厚 t 不圆度 不大于
6 10.2 10.0 - 2.0 0.20
8 13.5 12.7 - 2.0 0.20
10 17.2 16.0 - 2.2 0.20
15 21.3 20.8 - 2.2 0.30
20 26.9 26.0 - 2.2 0.35
25 33.7 33.0 32.5 2.5 0.40
32 42.4 42.0 41.5 2.5 0.40
40 48.3 48.0 47.5 2.75 0.50
50 60.3 59.5 59.0 3.0 0.60
65 76.1 75.5 75.0 3.0 0.60
80 88.9 88.5 88.0 3.25 0.70
100 114.3 114.0 - 3.25 0.80
125 139.7 141.3 140.0 3.5 1.00
150 165.1 168.3 159.0 3.5 1.20
200 219.1 219.0 - 4.0 1.60
附录A:管端用螺纹和沟槽连接的钢管尺寸参见表A.1。表A.1 管端用螺纹和沟槽连接的钢管外径、壁厚 单位为毫米
公称口径 (DN) 外径 (D) 壁厚(t) 壁厚(t)
公称口径 (DN) 外径 (D) 普通钢管 加厚钢管
6 10.2 2.0 2.5
8 13.5 2.5 2.8
10 17.2 2.5 2.8
15 21.3 2.8 3.5
20 26.9 2.8 3.5
25 33.7 3.2 4.0
32 42.4 3.5 4.0
40 48.3 3.5 4.5
50 60.3 3.8 4.5
65 76.1 4.0 4.5
80 88.9 4.0 5.0
100 114.3 4.0 5.0
125 139.7 4.0 5.5
150 165.1 4.5 6.0
200 219.1 6.0 7.0
注:表中的公称口径系近似内径的名义尺寸,不表示外径减去两倍壁厚所得的内径。
《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2015)4.1.2 钢管外径和壁厚的允许偏差应符合表2的规定。根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,可供应表2规定以外允许偏差的钢管。
表2 外径和壁厚的允许偏差,单位为毫米
外径(D) 外径允许偏差 外径允许偏差 壁厚(t)允许偏差
外径(D) 管体 管端(距管端100mm范围内) 壁厚(t)允许偏差
D≤48.3 ±0.5 一 ±10%t
48.3 ≤ D ≤ 273.1 ±1%D - ±10%t
D > 273.1 ±0.75%D +2.4 -0.8 ±10%t
D > 508 ±1%D或±10.0, 两者取较小值 +3.2 -0.8 ±10%t
《自动喷水灭火系统 第20部分:涂覆钢管》(GB/T 5135.20-2010)5.4:涂层厚度应符合表1的规定。
表1 涂层厚度 单位为毫米
公称通径DN 涂层厚度
DN ≤ 65 ≥0.30
DN ≥ 80 ≥0.35
#2防排烟系统风管的壁厚要求
《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)6.2.1:风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和现行国家标准的规定。当采用金属风管且设计无要求时,钢板或镀锌钢板的厚度应符合本标准表6.2.1的规定。
表6.2.1 钢板风管板材厚度
风管直径D或长边尺寸B (mm) 送风系统 (mm) 送风系统 (mm) 排烟系统 (mm)
风管直径D或长边尺寸B (mm) 圆形风管 矩形风管 排烟系统
D(B)≤320 0.50 0.50 0.75
320<D(B)≤450 0.60 0.60 0.75
450<D(B)≤630 0.75 0.75 1.00
630<D(B)≤1000 0.75 0.75 1.00
1000<D(B)≤1500 1.00 1.00 1.20
1500<D(B)≤2000 1.20 1.20 1.50
2000<D(B)≤4000 按设计 1.20 按设计
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)4.2.6-3:夹芯彩钢板复合材料风管、应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。当用于排烟系统时,内壁金属板的厚度应符合表4.2.3-1的规定。
表4.2.3-1 钢板风管板材厚度
风管直径或长边尺寸b(mm) 微压、低压系统风管(mm) 圆形中压系统风管(mm) 矩形中压系统风管(mm) 高压系统风管(mm) 除尘系统风管(mm)
b≤320 0.5 0.5 0.5 0.75 2.0
320<b≤450 0.5 0.6 0.6 0.75 2.0
450<b≤630 0.6 0.75 0.75 1.0 3.0
630<b≤1000 0.75 0.75 0.75 1.0 4.0
1000<b≤1500 1.0 1.0 1.0 1.2 按设计要求
1500<b≤2000 1.0 1.2 1.2 1.5 按设计要求
2000<b≤4000 按1.2 按设计要求 1.2 按设计要求 按设计要求
注:1、螺旋风管的钢板厚度可按圆形风管减少10%~15%。2、排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。3 、不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。