安装工程计价表主要计算公式

1、变压器油过滤量

变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式:

油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)

2、带形母线计算公式

L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度)

3、基础槽钢角钢安装长度

基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:

①单个柜盘时:L=2(A+B)

 

②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B

 

式中:

 

L:所求长度;

 

A:柜或屏的宽度;

 

B:柜或屏的厚度;

 

n:柜或屏的个数。

 

4、盘柜配线长度计算公式

L=盘柜板面半周长×配线回路数。

5、电缆安装工程量计算公式

L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。

6、电缆保护管计算公式

横穿公路:L=路基宽度+4米;

穿过排水沟:L=沟壁外缘+1米;

垂直敷设:管口距地面+2米;

穿过建筑物外墙,按基础外缘以外+1米。

7、电力电缆中间头数量确定参考公式

n=L/l-1

式中:

n:中间头个数

L:电缆设计长度

l:每段电缆平均长度。

8、接地母线、避雷线敷设工程量公式

L=∑(施工图设计水平长度+垂直长度)×(1+3.9%附加长度)。

9、电气配管管内穿导线工程量计算公式

L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数。

10、10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式

L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数。

11、风管制作安装面积计算

风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。

圆管F=π×D×L

式中:

F——圆形风管展开面积(以m2 为单位);

D——圆形风管直径;

L——管道中心线长度。

矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。

12、除锈、刷油工程

(1)设备筒体、管道表面积计算公式:

 

S=π×D×L

 

式中:

 

π——圆周率;

 

D——设备或管道直径;

 

L——设备筒体高或管道延长米。

 

(2)阀门表面积计算式:

 

S=π×D×2.5D×K×N

 

式中:

 

D——直径;

 

K——1.05;

 

N——阀门个数。

 

(3)弯头表面积计算式:

 

S=π×D×1.5D×K×2π×N/B

 

式中:

 

D——直径;

 

K——1.05;

 

N——弯头个数;

 

B值取定为:90°弯头B=4,45°弯头B=8。

 

(4)法兰表面积计算式:

 

S=π×D×1.5D×K×N

 

式中:

 

D——直径;

 

K——1.05;

 

N——法兰个数。

 

(5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:

 

S=π×(D+A)×A

 

式中:

 

D——直径;

 

A——法兰翻边宽。

 

(6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:

 

S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N

 

式中:

 

N——封头个数;

 

1.5——系数值。

 

13、绝热工程量

(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:

 

V=π×(D+1.033δ)×1.033δ

 

S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L

 

式中:

 

D——直径;

 

1.033、2.1——调整系数;

 

δ——绝热层厚度;

 

L——设备筒体或管道长;

 

0.0082——捆扎线直径或钢带厚。

 

(2)伴热管道绝热工程量计算式:

 

①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。

 

D′=D1+D2 +(10~20mm)

 

式中:

 

D′——伴热管道综合值;

 

D1 ——主管道直径;

 

D2 ——伴热管道直径;

 

(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。

 

②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。

 

D′=D1+1.5D2 +(10~20mm)

 

③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。

 

D′=D1 +D伴大+(10~20mm)

 

式中:

 

D′——伴热管道综合值;

 

D1 ——主管道直径。

 

将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。

 

(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式:

 

V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.5×N

 

S=[(D+2.1δ)/2]2π×1.5×N

 

(4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式:

 

V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N

 

S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N

 

(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式:

 

V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N

 

S=π(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N

 

 

绿化工程

 

一绿化工程造价计算方法

 

1、绿化工程造价包括:苗木预算价、种植费、成活率期养护费、管理费、利润、独立费、苗木差价、税金八部分组成。

2、绿化工程取费基础:苗木预算价。

 

 

二绿化工程费率

 

1、种植费:大树10%、小树7%

2、成活率期养护费:正常季节种植12%、反季节种植18%

3、管理费:3%

4、利润:2.5%

5、税金:城市3.445%、乡镇3.292%

 

 

三绿化工程定额规定调整说明

 

1、苗木预算价格包括:圃存价、挖掘费、泥球包扎费、吊装费、运输费、运输损耗、卸车费、种植损耗、采保费、植物检疫费、苗木经营利润等。

2、种植费包括:苗木、草坪的种植及种植后的垃圾及废弃物的清运。大树种植还包括吊装机械费。

3、成活率期养护费包括:草绳绕树干费、常规支撑费、遮荫棚费、软式通气管费、人工费、水电费等。成活率期是指绿化工程竣工验收后起连续十二个月。

4、管理费包括:

(1)工程所在地范围内的建筑垃圾及其它障碍的清理和外运工作。费用由甲乙双方在合同中说明。

 

(2)工程所在地范围内原有苗木的起挖或砍伐挖根;起挖草皮或清除草皮工作。费用由甲乙双方在合同中说明。

 

(3)原有苗木起挖后的土球包扎或打浆、修剪、出塘、装车搬运工作。费用按实结算。

 

(4)废弃物运输、场地清理工作。费用按实结算。

 

(5)整理绿化用地费包括:排地表水;耙细、过筛;回填;找平、找坡等工作。

 

(6)种植土、营养土:土源由乙方提供,费用由甲乙双方在协商后在合同中注明。

 

(7)土方造型:机械造型——

 

高度2米以上每立方米1.5元、高度2米以下每立方米1元;人工造型——不分高度每立方米2元。

 

(8)土方运输:按市政土方规定(不含土源费)。

 

(9)特殊支撑:业主因美化环境而对支撑提特殊要求的支撑(主要指用材)为特殊支撑。费用由甲乙双方协商后在合同中注明。

 

(10)种植、养护中的水电费由乙方承担。电源、水源由甲方提供,装表计量。如不装表,水电费结算由甲乙双方协商后在合同中注明。

 

(11)灌木种植涉及吊装机械,其费用按实结算。

 

6、大树:从地表向上1.2米高处树木的胸径大于等于15厘米。

7、苗木规格主要指标:乔木以胸径、蓬径为主要控制指标;高为次要控制指标。灌木以蓬径为主要控制指标;干径次要控制指标。

8、引进新品种苗木,没有公布预算价格的苗木由甲乙双方协商后在合同中注明。

9、反季节种植:为6、7、8、9月期间种植。

10、正常养护:指成活率期结束以后的养护。费用由甲乙双方协商后在合同中注明。

11、苗木差价:实际采购价—苗木预算价。

12、没有预算价的,直接以采购价(至工地)进入预算价,并计取各类费用。

13、管理费中含0.1%的定额测定费。

 

四费率表

 

1、苗木预算总价

2、种植费:1*10%(7%)

3、成活率期养护费:1*12%(18%)

4、管理费:1*3%

5、利润:1*2.5%

6、独立费

7、苗木差价:实际价—预算价

8、税金:(1+2+3+4+5+6+7)*XX%(费率对应营改增计费标准)

 